Armadilloフォーラム

外部電源入力からCON11_VIN間のダイオードによる電圧降下について

chujo.takeshi

2024年3月27日 9時48分

お世話になっております。

Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の製品マニュアル 図13.1 電源回路の構成について、
Power Input2 CON15 1pin から VINへ逆流防止用ダイオードが入っておりますが、
このダイオードの型式もしくはVfをご教示していただけないでしょうか。

現在、電源をCON15へ入力しCON11のVINから出力して利用しているのですが
CON11のVINの電圧範囲について確定したいと考えております。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

コメント

at_hironori.miura

2024年3月27日 10時47分

三浦です。

-20~70℃の温度範囲において、
IF=3A時のVfはmax 0.6Vになります。

chujo.takeshi

2024年3月27日 17時43分

> 三浦です。
>
> -20~70℃の温度範囲において、
> IF=3A時のVfはmax 0.6Vになります。
>

ご回答ありがとうございます。

上記について、承知いたしました。